Hallo zusammen,
derzeit plane ich einen Spannungswandler fest in meinem Wohnwagen einzubauen. In Vorbereitung wurde heute eine externe Netzvorrangschaltung eingebaut, die automatisch zwischen Landstrom (Master) und Spannungswandler (Slave) umschaltet.
Über den NVS Ausgang (Load) sollen mehrere Steckdosen des Wohnwagens versorgt werden.
Die NVS (H-Tronic, MPC1000) kann laut Hersteller bis zu 16A.
Da eine Verteilung hinter einem Spannungswandler grundsätzlich einen FI (RCD) vorsieht, wurde ein FI Schutzschalter in Vorbereitung für den Spannungswandler eingebaut. Außerdem hatte mein Wohnwagen (Bj 2009) noch gar keinen FI gehabt, daher wurde ein zweiter FI für Landstrom eingebaut.
Der Umformer im Kleiderschrank wurde zunächst um ca. 35cm höher gesetzt, um etwas Platz für die neuen Kästen zu schaffen. Der alte Kabelkanal wurde dabei durch einen neuen Kabelkanal ersetzt.
Der Landstrom fließt direkt zum Sicherungskasten, durch einen 2-poliger FI (RCD) 25A (Rechts im Sicherungskasten), weiter mit 2,5mm² durch den 16A Sicherungsautomaten LS (Mitte) und mit 1,5mm² zur Netzvorrangschaltung (Blauer Kasten) in den Eingang Master.
Der Strom vom Spannungswandler fließt durch den zweiten FI (Links) und weiter zur NVS in den Eingang Slave.
Der Ausgang (Load) der NVS versorgt die Verteilerdose links unter dem Sicherungskasten. Die folgenden Steckdosen werden entweder über den Spannungswandler oder vorzugsweise über Landstrom versorgt.
- eine Steckdose unter der Küchenarbeitsplatte
- eine Steckdose in der Sitzgruppe
- Die Doppelsteckdose am TV Schrank
- Steckdose in Bad
- die Vorzeltdose
Die andere Verteilerdose unten rechts wird direkt über den 16A Sicherungsautomaten versorgt. Die folgenden Verbraucher funktionieren demnach nur bei Landstrom.
- Dometic Umformer im Kleiderschrank
- Kühlschrank
- die 4-fach Steckdosenleiste des Küchenoberschranks
- die 230V Zuleitung zum LSG (Truma Wasser) angeschlossen
Es wurden neue H05RN-F Kabel verwendet. Die Kabelenden sind mit Aderhülsen gecrimpt. In den beiden Verteilerdosen sind Wagoklemmen verbaut.
Nächste Woche wird der Spannungswandler eingebaut. Dazu wird eine weitere Schutzleitung vom Gehäuse des Wandlers zum Sicherungskasten verlegt und dort an den innenliegenden Schutzleiterverteiler angeschlossen.
Ich hoffe es ist soweit richtig aufgebaut. Jedenfalls funktioniert es wie es soll.
Nächste Woche wird der Umbau von einem Elektriker abgenommen.